Настроил IVR на CME 2811, вроде все работает, но с определителем номера беда.
Все работает, но только для городских номеров. При попытке звонка с мобильного после поднятия трубки автоответчиком происходит сброс. Начал разбираться - проблема начинаются когда на аналоговом порту FXO включаешь caller-id.
Если его выключить, то все работает, но при этом на внутренних аппаратах высвечивается номер plar т.е. 555
Код:
voice-port 0/0/0
trunk-group tg0
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory answer dualtone
supervisory custom-cptone DISCONNECT
pre-dial-delay 0
no battery-reversal
echo-cancel coverage 32
cptone RU
timeouts initial 0
timeouts interdigit 2
timeouts call-disconnect 1
timeouts ringing 20
timeouts wait-release 1
connection plar 555
caller-id enable
!
voice-port 0/0/1
trunk-group tg0
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory answer dualtone
supervisory custom-cptone DISCONNECT
pre-dial-delay 0
no battery-reversal
echo-cancel coverage 32
cptone RU
timeouts initial 0
timeouts interdigit 2
timeouts call-disconnect 1
timeouts ringing 20
timeouts wait-release 1
connection plar 555
caller-id enable
dial-peer voice 101 pots
description IVR-service on FXO-0/0/0
service ivr
incoming called-number 555
port 0/0/0
!
dial-peer voice 102 pots
description IVR-service on FXO-0/0/1
service ivr
incoming called-number 555
port 0/0/1
!
dial-peer voice 103 voip
description Short INT-numbers
destination-pattern [1-5]..
session target ipv4:192.168.2.1
dtmf-relay h245-alphanumeric
codec g711ulaw
no vad
!
dial-peer voice 200 pots
translation-profile outgoing outAll
destination-pattern 9.T
port 0/0/0
forward-digits all
!
dial-peer voice 201 pots
translation-profile outgoing outAll
destination-pattern 9.T
port 0/0/1
forward-digits all