6509 fabric полностью загружен при минимальном трафике
Автор |
Сообщение |
walday
Зарегистрирован: 06 май 2009, 08:27 Сообщения: 224
|
2*6509E@Sup2t 6509E_VSS#sh fabric utilization sw 1 slot channel speed Ingress % Egress % 1 0 20G 2 0 1 1 20G 0 2 2 0 20G 0 0 3 0 40G 1 2 3 1 40G 50 50 5 0 20G 98 98 5 1 20G 0 0 9 0 20G 0 0
6509E_VSS#sh fabric utilization slot channel speed Ingress % Egress % 1 0 20G 0 0 1 1 20G 0 0 2 0 20G 2 0 3 0 40G 1 1 3 1 40G 0 1 4 0 40G 0 0 4 1 40G 0 0 5 0 20G 0 0 5 1 20G 0 0 нагружена фабрика шасси, в котором супервизор не активен. кто может сказать, куда копать? в нагруженом слоте стоит плата 6904-40G-2t
|