Настроил на ASA работу через 2 ISP:
Код:
route isp1 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.71.49 1 track 1
route isp2 0.0.0.0 0.0.0.0 y.y.32.177 2
sla monitor 1
type echo protocol ipIcmpEcho 8.8.8.8 interface isp1
frequency 5
sla monitor schedule 1 life forever start-time now
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto ca trustpool policy
!
track 1 rtr 1 reachability
telnet timeout 5
Сегодня первый провайдер отвалился, включился второй как и задумывалось, но вот обратно ни чего не восстановилось...
Код:
(config)# sh track
Track 1
Response Time Reporter 1 reachability
Reachability is Down
1823 changes, last change 02:09:58
Latest operation return code: Timeout
Tracked by:
STATIC-IP-ROUTING 0
Было у меня такое на роутере... там все решилось статикой:
Код:
ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 x.x.71.49 permanent
ip route 8.8.4.4 255.255.255.255 y.y.32.177 permanent
Что можно сделать на АСЕ?