Автор: | P@ve1 [ 11 апр 2011, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | LobbyAdmin в WLC4400 через радиус. |
Добрый день. Есть беспроводной контроллер WLC 4402. Менеджмент аутентификация и авторизация на контроллере осуществляется через радиус (Win2008R2 NAP). Появилась необходимость часть юзеров домена сделать LobbyAdmin-ами с правом заведения гостевых временных учеток. Права администратора этим людям давать нельзя. Можно ли это как то сделать через радиус, путем выставления какого-либо атрибута? В мануале написанно только про локальные учетки LobbyAdmin - что мягко говоря не удобно. |
Автор: | Fedia [ 11 апр 2011, 12:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LobbyAdmin в WLC4400 через радиус. |
Возникает вопрос: а гостевые записи где будут? Локальные? Но при этом Амбассадор - из РАДИУСа? Если заводить гостей а AD, то понятно, что никакой Амбассадор не нужен. А если локальных - то может ЛОбби локальный сгодится? Я рассуждаю,т.к. такую роль на РАДИУСе не настраивал. Подозреваю, что там сильно кастомизированные права и стандартные РАДИУС не имеет такого хитрого атрибута. Возможно, цискин ACS имеет. Не проверял. |
Автор: | P@ve1 [ 11 апр 2011, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LobbyAdmin в WLC4400 через радиус. |
Собственно да, предполагается сделать гостевые учетки именно локальными, дабы не захломлять AD непонятными записями. При этом контроллер сделать это позволяет параллельно с менеджмент-авторизацией через радиус. Не понятно только с атрибутом. Попробую накопать что-нибудь. |
Автор: | P@ve1 [ 11 апр 2011, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LobbyAdmin в WLC4400 через радиус. |
Да будет гугль... http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/t ... 1921.shtml Сейчас попробую применить это к NS NAP. По крайней мере атрибут такой там есть:) |
Автор: | Fedia [ 11 апр 2011, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LobbyAdmin в WLC4400 через радиус. |
ЦИска хитрая: через стандартный атрибут передает Правда, догадаться об этом невозможно - этот атрибут в классическом IETF RADIUS совсем за другое отвечает Ну собсно, разницы-то никакой, через что передать роль. Единственно, это для версии аж 3.2 и для контроллера 2600 (старенького) со старой ОС. Но вполне может сработать |
Автор: | P@ve1 [ 11 апр 2011, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LobbyAdmin в WLC4400 через радиус. |
ыыы.... получилось! В общем достаточно атрибута: service type: callback-administrative. Контроллер 4402, версия 7.ххх - т.е. последняя. Вот. Надеюсь будет полезно кому-нибудь. Ну или просто для инфо. |